Odpovědi autora v diskuzním fóru
- AutorPříspěvek
- Jan TopolSenior Moderator
Dobrý den, nejjednodušší vysvětlení je, že čistírna je překalená a je potřeba ji odkalit. V některých případech kal špatně sedimentuje a proto odkalování musí být podstatně častější. Špatně sedimentující kal je obvykle zapříčiněn velkým organickým znečištěním, zvláště ze zbytků potravin. Pro zvýšení hustoty kalu pomáhá (ne vždy) zvýšením dodávky vzduchu, případně dávkováním Prefloku – používá se v případě zvýšeného odstraňování fosforu.
Je možné zvýšit dobu sedimentace, ale je zde riziko, že kal po cca 30 – 50 minutách začne na dně reaktoru bobtnat (denitrifikovat) a vyplouvat nad hladinu. Toto nebezpečí je především tam, kde ve vodě zůstává velké množství dusičnanů.Jan TopolSenior ModeratorDobrý den.
Ano stabilizovaný kal lze použít jako hnojivo. Teoreticky by měl nejprve projít kompostem, tj. procesem hygienizace.Jan TopolSenior ModeratorDobrý den,
bakterie obvykle začnou odumírat po 6 hodinách bez vzduchu. Pokud to netrvá déle než 3 dny, rychle se pak regenerují.
Jan TopolSenior ModeratorDobrý den,
za dmychadlem je třícestný ventil (označovaný ve schématu jako V). Ten je ve fázi plnění reaktoru otevřen do reaktoru (aktivace) a po dosažení maximální hladiny se zavře do aktivace a otevře do akumulace. Čistírna má tedy dva oddělené systémy rozvodu vzduchu. Pokud ventil podchází, čistírna nefunguje správně. Ve Vašem případě to znamená buď ventil vyměnit nebo jej zkusit opravit. Ventil je možné rozebrat, vyčistit a případně přihnout plechovou pacičku, která ovládá ventil tak, aby těsnil. Ventily se v průběhu času měnily, ale funkce byla stejná. Případně pošlete foto rozvodu vzduchu a ventilu na servisní oddělení, aby Vám poslali správný. - AutorPříspěvek