Odpovědi autora v diskuzním fóru

Aktuálně je na stránce zobrazeno 15 příspěvků - 1. až 15. (celkem z 19)
  • Autor
    Příspěvek
  • v odpovědi na: Kal na hladině s čistou vodou #5804

    Dobrý den.
    Neuvádíte, zda máte starší typ ČOV s dosazovací nádrží nebo novější typ ČOV s dekantérem, ani v jaké nádrži se krusta tvoří. U typů s dosazovací nádrží je postup likvidace biologického kalu popsána v provozním řádu. U novějších typů ČOV je již technologie uzpůsobena tak, že k odčerpávání čisté vody dochází pod hladinou vyčištěné vody na které je usazen kal a neovlivňuje tedy kvalitu vody na odtoku. V případě potřeby nás kontaktujte s bližšími podrobnostmi o Vaší ČOV a pokusíme se Vám zaslat více informací.

    v odpovědi na: Provzdušňování jednotlivých komor #5802

    Dobrý den.
    Podle příznaků, které popisujete jde pravděpodobně o závadu na třícestném ventilu V1. Nepíšete o jak starou ČOV se jedná, ale v každém případě můžete kontaktovat naše servisní oddělení a domluvit se na výměně ventilu: servis@topolwater.com.

    v odpovědi na: Aplikace v mobilu a řídící jednotka #5707

    Dobrý den.
    Tato funkcionalita je ve vývojové mapě, ale bohužel zatím nemá přiřazen termín realizace.

    Dobrý den.
    Pravděpodobně bude vadný řídicí plovák nebo el.závada přepínače v rozvodnici ČOV. Pokud máte zájem, kontaktujte prosím servisní oddělení a domluvte si návštěvu technika.

    Dobrý den.
    Pane Bárto, pošlete nám prosím výrobní číslo Vaší ČOV nebo alespoň typ řídicí jednotky. Můžete nás kontaktovat přímo na email: topas@topolwater.com.
    Děkuji Krupičková

    Vážený pane Nevrtale.
    Přeposílám odpověď pana Topola, kterou současně posílám i na servisní oddělení.

    „Na UV lampu čerpají 2 mamutky. S bílou hadičkou po ukončení odčerpávání reaktoru, s modrou hadičkou při plnění PF. Zkontrolujte funkci mamutky s modrou hadičkou. Případně můžeme zvětšit trysku na přívodu vzduchu k mamutce. Další možností je snížení načerpávaného množství. Standardní nastavení je hl. Max -150 cm. Hl. Min – 140. Při odčerpávaní na ploše 0,75 m2 je načerpávané množství cca 75 l. Je možné snížit max. Hl. o 2 cm, pak se sníží i odčerpávané množství na cca 60l. Nevím, zda UV pracuje i při fázi plnění plnění PF. Je možné ale zapojit na trvalo.“

    S pozdravem
    Ing. Jan Topol
    ředitel společnosti

    v odpovědi na: Trysky #5561

    Dobrý den.
    Děkujeme za dotaz. Váš požadavek vyřídí servisní oddělení. Tel. 327 582 881.
    S pozdravem
    Eva Krupičková

    Dobrý den.
    Technik měl pravdu. Čím více písku, tím menší propustnost. Písku by měla být vrstva cca 20 cm. PF se odčerpává v době plnění reaktoru a měl by se odčerpat v průběhu cca 2 – 3 h. Pokud je v akumulaci vysoká hladina, reaktor se načerpá příliš rychle a PF to nestihne. Druhá možnost je, že PF je zanešený kalem – překalená ČOV, nebo špatná biologická funkce čistírny. Při normální funkci PF již biologicky vodu nečistí – pouze mechanicky zachycuje nečistoty. Ty obvykle zůstávají na povrchu písku ve vrstvě 1 – 3 cm. Je také možné snížit odčerpávané množství vody na PF nastavením větší vrstvy odkalení. 

    Ing. Jan Topol

    v odpovědi na: Kde koupit PAX? #5487

    Dobrý den.
    PAX se přidává do čistírny k redukci biologické (nikoli saponátové) pěny. Problematika biologické pěny je více vysvětlena v provozním řádu každé čistírny TOPAS a je způsobována charakterem a složením odpadní vody. Na některých čistírnách se biologická pěna prakticky nevyskytuje, na některých jen v určitých ročních obdobích – obvykle při změnách teploty (jaro, podzim) a na některých jsou problémy trvalejšího rázu. Návod na odstraňování biologické pěny není nikdy jednoznačný a stoprocentně účinný a ne vždy se použitím chemikálie PAX biologická pěna vyřeší. Naši servisní technici doporučují následující použití PAXu: Jednorázově nalít 200 ml do akumulace a 200 ml do aktivace (bioreaktoru). Poté každý následující den ráno i večer nalít cca 40 ml tekutiny do každé z obou komor až do té doby, dokud pěna nezmizí.

    v odpovědi na: Aplikace v mobilu a řídící jednotka #5470

    MODBUS je komunikační protokol, který umožňuje prostřednictvím PC nebo jiného chytrého zařízení zobrazovat jednotlivé funkce a provozní stavy ČOV a lze pomocí něho ovládat programovatelné výstupy a číst vstupy, 4 digitální a 2 analogové (4-24 mA). MODBUS si můžete objednat spolu s čistírnou nebo ho lze doplnit i dodatečně ke stávající čistírně, která je vybavena řídicí jednotkou TOM. Aktuální cenu a případnou ukázku funkce Vám na vyžádání poskytne obchodní oddělení.

    v odpovědi na: Aplikace v mobilu a řídící jednotka #5449

    Jakmile stáhnete aplikaci, musíte se nejprve připojit k WiFi čistírny a zadat heslo, které je uvedeno v provozním řádu (kapitola 11.Řídicí jednotka – na konci). Teprve potom, jakmile jste připojeni na stejné WiFi síti jako je čistírna, pak můžete aplikaci spustit.

    v odpovědi na: Aplikace v mobilu a řídící jednotka #5445

    Dobrý den.
    Aplikace je v současné době navržena pro kontrolu přes Wifi v dosahu okolo ČOV. Výměnu lze uskutečnit pouze výměnou řídicí jednotky TOM, nicméně vzdálené ovládání mimo dosah WiFi signálu ČOV je stále řešeno zejména přes SMS prostřednictvím GSM modulu. Na případnou cenu výměny řídicí jednotky se informujte na servisním oddělení, závisí na stávajícím typu Vaší ČOV.

    v odpovědi na: Trysky #5437

    Dobrý den.
    Váš požadavek byl předán k vyřízení na servisní oddělení.
    Budou Vás kontaktovat.
    S pozdravem
    Eva Krupičková

    v odpovědi na: Jak často odkalovat a kolik #4641

    Dobrý den.

    ČOV TOPAS 5 se při průměrném zatížení odkaluje cca 1 x za 3 měsíce. Záleží ale na počtu členů domácnosti a na velikosti znečištění splašků. Množství aktivovaného kalu v biorektoru si měřte podle návodu v provozním řádu a pokud se objem kalu pohybuje nad 50% je třeba ČOV odkalit.
    Objem kalojemu u čistírny TOPAS 5 je 0,5m3.

    v odpovědi na: Kde koupit PAX? #4630

    PAX Vám osobně prodáme na našem servisním oddělení v Čáslavi, případně si telefonicky domluvte jeho dopravu servisním technikem při případné cestě do blízkosti Vaší ČOV.
    Vzhledem k tomu, že PAX je chemikálie, jejíž přeprava a veškerá manipulace s ní jsou velmi složité a nákladné, jsme nuceni všechny tyto náklady promítnout do jeho ceny. Navíc skladování chemikálií je poměrně složité a výrobce udává dobu pro skladování pouze 5 měsíců. Z těchto důvodů PAX běžně neprodáváme a nakupujeme ho víceméně jen pro své servisní účely. PAX prodáváme pouze jako službu našim zákazníkům v urgentních případech a důrazně všem doporučujeme jeho nákup u regionálních specializovaných prodejců chemikálií, kdy při jeho nákupu s osobním odběrem výrazně ušetří.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 15 příspěvků - 1. až 15. (celkem z 19)